Comenzar una conversación nueva

Solved!

Ir a la solución

803

15 de noviembre de 2021 07:00

Ventiladores al máximo SC1430

Saludos.

Tengo un servidor PowerEdge SC1430. Sistema operativo: Windows server essentials 2012. Una vez que se inicia se incrementa la velocidad de los ventiladores y se mantiene a full capacidad. He realizado las siguientes revisiones:

Revision física del sensor de temperatura. Conectado adecuadamente.

Revisión física de la pasta térmica del procesador. Se retiró la capa original y se le colocó una nueva.

He leido como posible solución la actualización del Bios pero dado que este es un equipo muy viejo y ha estado funcionando bien, no estoy seguro sobre hacer esta actualización.

Atento a sus recomendaciones.

JL.

 

5 Mensajes

16 de noviembre de 2021 07:00

Gracias, Sr. Lopez. 

Hice la descarga de energía estática tal y como mencionó. Identifiqué que el problema estaba vinculado con el sensor que detecta la apertura de la tapa del servidor. Este sensor estaba inactivado. Resuelto el inconveniente.

Saludos

4 Operator

 • 

2.7K Mensajes

16 de noviembre de 2021 01:00

Hola @Joe973,


¡Bienvenido a la Comuidad Dell!


Por regla general, siempre vamos a recomendar actualizar el firmware de los servidores PowerEdge. Pero debe verificar cuidadosamente la versión actual de firmware de la BIOS y a la que quiere actualizar. Si parte de una versión muy antigua, debería actualizar progresivamente en vez de saltar a la última versión directamente.


Otra cosa que puede intentar es limpiar la energía estática del servidor. Para ello, sólo tiene que seguir los pasos descritos en este artículo: ¿Cómo puedo restablecer y descargar la electricidad de mi servidor Dell PowerEdge? https://dell.to/3ceB1Vc


Si nada de esto funciona, podría tratarse de un fallo de hardware.


Un saludo.

¡No se encontraron eventos!