Comenzar una conversación nueva

Solved!

Ir a la solución

2508

12 de diciembre de 2019 05:00

RECONSTRUIR RAID 1 EN POWEREDGE T30 POR FALLA EN UN DIOSCO

Estimad@s:

Solicito ayuda!
Tengo un Power Edge T30 con dos disco de 1TB. Arme un RAID 1  (Con la herramienta de CTR+I sin ingun driver adicional) con ambos e instale sistema operativo.

Uno de los disco (Disco ID 0) se desconecto accidentalmente, al encender el servidor nos alerto la falla. Volvimos a conectar el disco ID 0 y si bien es detectado correctamente nos sigue alertando estado REBUIIL al reiniciar el server.

Cual seria el procedimiento para sincronizar ambos disco nuevamente y quitar la falla?

Estoy trabajando con Backups y realice las siguientes pruebas:
1) Si selecciono la opción 3 (Reset Disck to Nom-RAID) de la controladora RaId y selecciono este disco no me lo soluciona y me continua cambia el estado a FAILED
2) Note que al conectar el segundo disco nuevamente, los mismos se sincronizan solos pero sigue alertando en pantalla al iniciar REBUIL (Noto que se sincronizar porque al desmontar el RAID e iniciar cada uno por separado tiene la misma información exacta posterior a recontar el segundo disco).

Gracias

 

                       

4 Mensajes

16 de diciembre de 2019 04:00

Les comento la solución

1) Si el RAID se estropea por desconexion accidental de uno de los discos montados al RAID y/o perdida de formato y se busca sincronizar/reparar el RAID nuevamente con un disco que ya formaba parte del mismo (La controladora lo sabe por el numero de serie del disco) solo se debe volver a colocar el disco al server y reiniciar. En pantalla alertaría Rebuil=reconstruyendo y el sistema operativo iniciaría normalmente.
En un "Segundo plano" los discos se vuelven a sincronizar entre si (Puede tardar horas). Se puede notar lentitud y/o utilización del 100% del disco desde el sistema operativo dado a que se están sincronizando los discos.
Tarda lo mismo si el disco esta formateado a cero o si esta con la ultima información sincronizada (No es necesario formatear a menos que sea necesario)
Referencia: Sincronizar un disco nuevo SSD de 500 GB en RAID1/5 entre 30 minutos y una hora.
Se advierte que ya esta sincronizado nuevamente porque al reiniciar el RAID ya figura normal.
---------------------------------------------------------
2) Si se debe cambiar el disco por falla en uno. Al colocar un nuevo disco en el server, reiniciar y entrar en la controladora RAID con CRT+i automáticamente sale un cartel que dice que el RAID esta estropeado y que se detecto un nuevo disco... si queremos repararlo con dicho disco... Aceptar, se reiniciar y listo. en segundo plano se sincroniza solo.

Espero que les sirva la info!

 

4 Operator

 • 

2.7K Mensajes

12 de diciembre de 2019 06:00

Buen día @POLIKSA 

¡Bienvenido a la Comunidad Dell!

Cuando menciona que el disco 0 se desconectó accidentalmente y al arrancar el servidor alertó del fallo. ¿Quiere decir que fue un error humano o que el disco pudo haberse desconectado por un fallo en el mismo? Si el disco presentó un fallo y fue desconectado por la controladora PERC tienen que reemplazar ese disco fallido por uno en buen estado antes de poder volver a hacer funcionar el arreglo RAID.

Respecto al estado Rebuild -> este estado quiere decir que está en curso la tarea de reconstrucción del arreglo RAID; es una tarea que puede durar varias horas (en función del tamaño del disco) y que se debe dejar concluir.

Deberíamos intentar ganar mayor visibilidad de los discos y de su estado real. ¿Tienen OpenManage Server Administrator instalado? Pueden verificar en este entorno el estado de los discos?

SI pudieran adjuntar alguna captura de pantalla sería de utilidad para poder ayudarles.

Un saludo.

4 Mensajes

16 de diciembre de 2019 04:00

Gracias por la info. Me sirvió para encontrar la solucion!

4 Operator

 • 

2.7K Mensajes

17 de diciembre de 2019 00:00

Muchas gracias por compartirlo con la Comunidad @POLIKSA ! Espero que le pueda servir a otros compañeros

Un saludo.

¡No se encontraron eventos!